Re: Fluchtweg in NRW: 120x90 oder 90x120 cm?


[ Antworten ] [ Ihre Antwort ] [ www.baurecht.de ]

Gesendet von K4 am 17 Oktober, 2015 um 13:43:41:

Antwort an: Fluchtweg in NRW: 120x90 oder 90x120 cm? posted by Bolanger am 17 Oktober, 2015 um 01:00:43:

Abweichend etwa zu § 13 Abs. 4 LBOAVO BW ist in der Landesbauordnung NRW in Anlehnung an die Musterbauordnung nicht festgelegt, was die Höhe und was die Breite bei Fensterrettungswegen sein muss. Insofern gehen Sie wohl recht in der Annahme, dass in NRW ein Rettungsfesnter also auch 90 cm hoch und 120 cm breit sein kann.

Siehe auch:

http://www.brandschutzbuero.de/pdf/publikation2.pdf


: Hallo,

: in der LBO NRW stehen für Fenster, die als Fluchtweg dienen, lichte Öffnungmaße von 90x120 cm. Ist es dann egal ob das Fenster 90 breit und 120 hoch ist oder 120 breit und 90 hoch?

: Danke,

: Bolanger





Antworten:



Ihre Antwort

Name:
E-Mail:

Betreff:

Kommentar:


[ Antworten ] [ Ihre Antwort ] [ www.baurecht.de ]