Gesendet von bodo hermann in gruppe türkis architekten am 06 März, 2015 um 23:21:10:

Antwort an: 1,5-geschossige Stadtvilla, Brüstungshöhe in Hamburg posted by Maria Aram am 06 März, 2015 um 12:12:26:

Hallo Maria Aram,
es wäre am sichersten, die Fenster ganz zu zumauern....Spass beiseite....Alles wird durch Ihre Bauordnung geregelt:
Brüstungen sind Absturzsicherungen, die unmittelbar über der Standfläche beginnen und, im Gegensatz zu meist durchbrochenen Geländern, eine geschlossene Innenfläche besitzen, wie z. B. Fenster- und Balkonbrüstungen. Brüstungen erhöhen in der Regel das subjektive Sicherheitsgefühl
Nach den allgemeinen Anforderungen des § 3 Abs. 1 HBauO, hier insbesondere die Nichtgefährdung der körperlichen Unversehrtheit von Personen, müssen Bauteile wie Umwehrungen und Brüstungen folgende Schutzziele erfüllen:
- Verhinderung des Absturzes von Personen, z.B. durch Überwegfallen oder Hindurchfallen.
- Verschaffung eines subjektiven Sicherheitsgefühls für Personen, die sich im Nahbereich von Umwehrungen und Brüstungen, insbesondere bei großen Absturzhöhen, aufhalten. Hieraus resultieren höhere Anforderungen an Absturzsicherungen ab 12 m Höhe und geringere Anforderungen bei Brüstungen mit einer Tiefe ≥ 15 cm.
- Verhinderung eines möglichen Überkletterns (Leitereffekt) durch Kleinkinder, sofern mit deren unbeaufsichtigten Anwesenheit zu rechnen ist.
- Verhinderung von Verletzungen, z.B. Kopfdurchstecken oder Oberkörpereinklemmen von Kindern.
Mindesthöhen nach der HBauO
Umwehrungen Tiefe < 15 cm
1 m < h ≤ 12 m =0,90 m
Brüstungen Tiefe ≥ 15 cm
1 m < h ≤ 12 m =0,80 m
Im Sinne von § 36 Abs. 3 Satz 2 sind geringere Brüstungshöhen zulässig, wenn durch ergänzende Vorrichtungen wie Geländer oder andere Umwehrungsbauteile die nach § 36 Abs. 4 vorgeschriebenen Mindesthöhen für Umwehrungen eingehalten werden.
Die Höhe der Brüstung wird von der Oberfläche des Fußbodens (Standfläche) bis zur Oberkante der Brüstung, bei Fenstern bis zur Oberkante des feststehenden Fensterrahmens, gemessen.
Hintergrund geringerer Brüstungshöhen bei tieferen Brüstungen (≥ 15 cm) ist die Annahme, dass beim Hinauslehnen die Verlagerung des Schwerpunktes zur Außenseite der Brüstung deutlich geringer ist. Die Tiefe der Brüstung kompensiert die reduzierte Höhe der Brüstung.